Как подобрать гибкий компенсатор для подключения трансформатора к ГРЩ на 2500 А

Здесь можно говорить на любые темы
Ответить
Аватара пользователя
Sebon
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 май 2024, 17:57

Как подобрать гибкий компенсатор для подключения трансформатора к ГРЩ на 2500 А

Сообщение Sebon »

Народ, всем привет. Меняем трансформатор, нужно соединить его выводы с ГРЩ медными гибкими компенсаторами. Ток 2500 А, расстояние между осями вывода около 500 мм, вибрация есть. Как рассчитать сечение гибкого компенсатора? Какой тип изгиба выбрать (1, 2, 3)? Нужны ли луженые контактные площадки для подключения к медным шинам? Посоветуйте проверенного производителя.
Аватара пользователя
MironBesnon
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 08:33

Re: Как подобрать гибкий компенсатор для подключения трансформатора к ГРЩ на 2500 А

Сообщение MironBesnon »

Привет. Для тока 2500 А и частых вибраций нужен гибкий компенсатор из медной ленты с диффузионной сваркой площадок. Сечение ориентировочно 150-200 мм², но точнее считайте по плотности тока. Расстояние 500 мм — тип изгиба лучше выбрать П-образный (тип 2 или 3) для компенсации теплового расширения. Луженые площадки не обязательны для соединения медь-медь, но полезны во влажной среде. НТЦ «ЭНЕРГО-РЕСУРС» изготавливает гибкий компенсатор любой формы по чертежам. Заполните их опросный лист. Удачи.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость