Страница 1 из 1

Как подобрать гибкий компенсатор для подключения трансформатора к ГРЩ на 2500 А

Добавлено: 29 апр 2026, 23:51
Sebon
Народ, всем привет. Меняем трансформатор, нужно соединить его выводы с ГРЩ медными гибкими компенсаторами. Ток 2500 А, расстояние между осями вывода около 500 мм, вибрация есть. Как рассчитать сечение гибкого компенсатора? Какой тип изгиба выбрать (1, 2, 3)? Нужны ли луженые контактные площадки для подключения к медным шинам? Посоветуйте проверенного производителя.

Re: Как подобрать гибкий компенсатор для подключения трансформатора к ГРЩ на 2500 А

Добавлено: 30 апр 2026, 05:47
MironBesnon
Привет. Для тока 2500 А и частых вибраций нужен гибкий компенсатор из медной ленты с диффузионной сваркой площадок. Сечение ориентировочно 150-200 мм², но точнее считайте по плотности тока. Расстояние 500 мм — тип изгиба лучше выбрать П-образный (тип 2 или 3) для компенсации теплового расширения. Луженые площадки не обязательны для соединения медь-медь, но полезны во влажной среде. НТЦ «ЭНЕРГО-РЕСУРС» изготавливает гибкий компенсатор любой формы по чертежам. Заполните их опросный лист. Удачи.